Сергей Халимов, 14.11.2011 10:25
Добрый день

Столкнулся со следующей проблемой:

Купили котел Скат Протерм 6 Квт, устанавливал свой мастер - т.е. гарантии на котел нет. сначала все работало отлично, но сейчас котел при выставленной температуре жидкости 26 градусов, не набирает нужной температуры и работает постоянно на полной мощности. Давление в норме.Антифриз разбавляли по инструкции(вода из колодца бралась), ошибок никаких не выводит Есть много вопросов:
1. Что может с ним случится и есть ли какие проверки самодиагностики котла(тенов)?
2. Необходимо ли подготавливать к котел к зимнему включению? на данный момент котел используется только зимой для поддержания минимальной плюсовой температуры.
3. Сколько стоит будет стоить выезд инженера по ремонту оборудования на место (микрорайн Барыбино г. Домодедово)? продаете ли вы запчасти к котлам и сколько будет стоить скажем тен?
4. Что предложите предпринять по решению данной проблеммы?

Заранее спасибо, Сергей.

Re: Скат Protherm 6Квт

Виталий Vint, 14.11.2011 11:21
Температура 26°С выставлена в системе отопления? Какая отапливаемая площадь? Подключен ли комнатный термостат?
Какая температура подачи/обратки? Какое напряжение в системе?
Вода из колодца для разбавления - один из худших вариантов. Да и в любом случае антифриз сократит срок службы. Разбавляли незамерзайку по максимуму?
1. ТЭНы насколько знаю проверяются только мультиметром, функций самодиагностики нет.
2. К зимнему включению подготавливается только проверкой давления в системе, удалением воздуха. Возможно необходимо проворачивание вала циркуляционного насоса после длительного простоя в межсезонье. Всё.
3. Наш монтажный отдел (495) 258-93-88 доб.102. Запчастями к этому котлу не торгуем.
4. Сначала ответьте на вопросы, позже можно делать предположения.

Re[2]: Скат Protherm 6Квт

Сергей Халимов, 14.11.2011 14:22
Температура 26°С выставлена в системе отопления? да (выставлена по температуре жидкости)
Какая отапливаемая площадь? 70кв. м., 1 котел + 6 точек(батарей)
Подключен ли комнатный термостат? нет
Какая температура подачи/обратки? нет датчиков, не могу ответить.
Какое напряжение в системе? 220
Разбавляли незамерзайку по максимуму? точно не могу пока сказать, уточню. а что лучше заливать если не антифриз?

Светодиод – индикация текущего
состояния HDO (индикация неисправности
переключающего реле). - постоянно горит красный, это нормально?
Первые два месяца котел работал идеально - нагонял температура жидкости до 26 и дальше включался на поддержание температуры периодически.

Re[3]: Скат Protherm 6Квт

Виталий Vint, 14.11.2011 15:33
Главный вопрос: как Вы определили, что котёл не выключается и работает на полной мощности?
Индикатор мгновенной мощности показывает всегда 6 кВт?
Какая температура подачи/обратки при работе? Не по датчикам, таких датчиков нет. Просто термометром или рукой на крайний случай. Температура на подаче всё таки повышается или совсем нет?

В случае неиспользования HDO (для двухтарифных счётчиков) светодиод сигнализирует подключение к сетевому напряжению.

Попробуйте повысить температуру теплоносителя выше, например 50°С. Погоняйте некоторое время. Как будет работать и какая температура подачи будет при этом.

Re[4]: Скат Protherm 6Квт

Сергей Халимов, 15.11.2011 12:38
>как Вы определили, что котёл не выключается и работает на полной мощности?
на индикаторной панели котла показывает 6кВт.
Сегодня возил человека, который немного соображает. Он посмотрел котел, сказал что реально он потребляет 1Квт (странно почему табло высвечивает 6Квт). Установили котел на разогрев жидкости до 55 градусов. Проверили напряжение на ТЭНах - напряжение подается нормально на все ТЭНы. ТОК на одном из ТЭНов нет вообще (сказал что этот ТЭН неисправен), во втором ТЭНе ток есть но работает всего одна секция. Т.е. вывод какой он сделал - из 6 секций работает только одна на одном ТЭНе, соответственно потребляется 1Квт. менять два ТЭНа. Вопрос какие есть варианты ремонта и не повторится ли это снова? - в чем причина поломки непонятно.. а ремонт в сервис центре стоит как я понял больше половины котла.. котел отработал один сезон.
>Температура на подаче всё таки повышается или совсем нет?
от руки жидкость теплая. на табло показывает 22 градуса дальше не подымается.


Re[5]: Скат Protherm 6Квт

Виталий Vint, 16.11.2011 08:58
>...напряжение подается нормально на все ТЭНы. (странно почему табло высвечивает 6Квт)...
Высвечивает 6 потому, что включает все 6 кВт, вот только гретьнечему ТЭНы скорее всего повылетали.
>- в чем причина поломки непонятно..
С вероятностью 95% из-за незамерзающего теплоносителя. Тем более если неизвестна марка, итоговая концентрация. Плюс вода из колодца, обычно с солями жёсткости.
>Антифриз разбавляли по инструкции..
По инструкции можно разбавить по разному. Например Dixis 65, 5:1, 2:1, 1:1. Для обычных условий, для электрокотла в особенности, нужно разбавлять при использовании этой и аналогичной жидкости 1:1. Даже при этом срок службы ТЭНов сократится.

Re[6]: Скат Protherm 6Квт

Сергей Халимов, 23.11.2011 09:34
Инженер установил что ТЭНы вышли из строя.
Уточнил жидкость которую заливали Теплоноситель концетрат -65С(Технология уюта). разбавляли водой 65% (концентрата) на 35%(воды).
Перед покупкой и установкой ТЭНов хотел бы уточнить:
Что лучше заливать в систему и в какой пропорции разбавлять перед заменой ТЭНов?
есть ли скажем более надежные модели ТЭНов для Скат 6кв или все идут стандартные?
и если можно посоветуйте пожалуйста куда обратиться по закупке ТЭНов, установку будем производить сами?
Заранее спасибо

Re[7]: Скат Protherm 6Квт

Виталий Vint, 24.11.2011 10:08
Разбавлять нужно сильнее, ТЭНы дольше проживут. Где купить подсказать не могу.

Re: Скат Protherm 6Квт

Виктор Меров, 17.11.2015 10:29
Скажите, знакомы ли вы с этой фирмой http://www.otoplenie-vodosnabgenie-far.ru/ ? Требуется ремонт котла, не знаю к кому лучше обратиться?
Котел Скат 14кв. не может продавить систему отопления Скат Protherm 6Квт Protherm Леопард 24 BOV хруст во время работы

ВАША КОРЗИНА

Ваша корзина пуста

Специальные цены
Распродажа

ОПРОС МЕСЯЦА

Как давно Вы заменили радиаторы отопления в своей квартире?






НОВОСТИ

17.10.2017 Акционная цена на наcтенный котёл Wolf!
16.10.2017 Прекращена работа Нашего магазина в ТЦ «Синдика»
05.09.2017 Оригинальные шаровые краны Bugatti
RSS-лента
Скачать каталог
Скачать прайс-лист
Подписаться на рассылку новостей
Фамилия *
Имя *
Отчество
Организация
Должность
E-mail *
Темы рассылок *

Код проверки *

Введите символы с картинки
 

* — звездочкой отмечены поля, обязательные для заполнения
Поделиться: